在探討交聯聚乙烯絕緣電力電纜的金屬屏蔽策略時,我們不得不提及兩種方式:一是采用銅帶搭蓋繞包形成的屏蔽層,另一則是利用疏繞銅絲構建的屏蔽體系,。這兩種方法均嚴格遵循GB/T12706-2008標準,針對額定電壓介于6kV至35kV的電纜進行了詳盡規范,。
具體而言,,銅帶屏蔽的設計精妙之處在于其搭蓋率的精細控制,標準要求平均搭蓋率需達到銅帶寬度的至少15%(標稱值),,且在任何情況下不得低于5%,,以確保屏蔽效果的連續性。對于單芯電纜,,銅帶的厚度門檻被設定為不小于0.12mm,,而多芯電纜則要求平均厚度至少為0.10mm,同時,,所有銅帶的實際厚度均不得低于其標稱值的90%,,以維持高質量的屏蔽效能。
另一方面,,銅絲屏蔽層由細密的軟銅線疏繞而成,,這些銅線表面還需經過反向繞包的銅絲或銅帶進一步緊固,以防止松散,,其設計確保了相鄰銅絲之間的平均間隙不超過4mm,,從而實現了高效的電磁屏蔽效果。
金屬屏蔽層在電纜結構中的作用至關重要,,它不僅是優化電場分布的關鍵手段,,還承擔著多重功能。首先,,在正常通電狀態下,,金屬屏蔽層能夠有效傳導電容電流,并在短路故障時迅速承載短路電流,,保護電纜安全,。其次,該層還能有效隔離電纜通電時產生的電磁場,,減少對外界環境的電磁干擾,,同時阻擋外部電磁場對電纜內部信號的干擾,確保信號傳輸的純凈?。此外,,對于電力系統而言,金屬屏蔽層還需具備良好的防雷特性,,以應對雷電等極端天氣條件下的安全挑戰,。金屬屏蔽層通過均化電場分布,有效防止了因電位分布不均而導致的軸向放電現象,這對于保障電纜的長期穩定運行具有重要意義,。