四川健坤科技有限公司2025-04-05
四川健坤科技有限公司為大家介紹水電站接地網接地電阻測試方式。
第一步,,測試電源的選取,。根據DL/T 475-2017《接地裝置特性參數測量導則》6.1.1.1中,現場試驗電源裝置采用異頻電源,,試驗電流頻率宜在40到60 Hz 范圍內,。在偏離工頻的頻率下測試,以消除地中零序電流等工頻干擾及地中高頻干擾等對測試結果的影響,,同時要求電流幅值大于3A,,且盡可能加大測試電流,提高測試信噪比,。
第二步,,測試方法的選取。實地踏勘水電站周邊地勢,、土壤及交通情況,。為了減少直線法線間互感耦合及土壤不均勻寉試結果的影響,對于高原地區大型接地網應選用遠離夾角法開展現場測試,。即以水電站接地網為原點O點,,電位極端點為P點,電流極端點為C點,,以OPC三點形成一個三角形,。
第三步,測試電極布置位置的選取。根據DL/T 475-2017《接地裝置特性參數測量導則》6.2.1.2.3 中,,通常情況下接地裝置接地阻抗的測試宜采用電流和電位線夾角布置的方式,電位極與電流極的夾角通常為45°以上,, 一般不宜小于30°,,電位極的長度與電流極的長度相近。
本回答由 四川健坤科技有限公司 提供
四川健坤科技有限公司
聯系人: 林先生
手 機: 15928930452
網 址: http://www.scjiankunkeji.com/