安裝前檢查
檢查產品質量:仔細查看電磁閥的外觀,,確保閥體無裂紋,、砂眼等缺陷,密封面應平整光滑,、無劃痕,、磨損等損傷。同時檢查電磁閥的閥芯,、閥座等配合部件是否緊密配合,,動作是否靈活,如有問題應及時更換或維修.
清潔管道:在安裝電磁閥之前,,必須對連接管道進行徹底的清潔,。使用壓縮空氣或水沖洗管道,清楚其中的金屬屑,、焊渣,、鐵銹,、油污等雜質,防止雜質在安裝過程中進入電磁閥,,影響密封性能.
正確安裝
遵循安裝方向:嚴格按照閥體上箭頭所指的方向進行安裝,,確保箭頭方向與介質流向一致,切勿裝反,,否則可能導致閥門無法正常關閉或開啟,從而影響密封性.
選擇合適的連接方式:丹佛斯 EVR20 電磁閥有螺紋口,、焊口或法蘭等連接方式,。采用螺紋連接時,,要注意密封材料的使用,不可過量涂抹密封膠或纏繞過多的密封帶,,以免密封材料進入閥內影響閥芯動作和密封性能,,同時要確保螺紋連接緊密,無松動現象,;采用焊接連接時,,應先點焊,再將關閉件全開,,然后焊死,,且要防止焊珠濺到電樞管上;采用法蘭連接時,,要注意對稱均勻地把緊螺栓,,確保電磁閥法蘭與管子法蘭平行,間隙合理,,安裝時可在法蘭密封面之間放置合適的墊片來增強密封效果.
安裝過濾器:如果介質中含有雜質或顆粒,應在電磁閥上游安裝過濾器,,過濾器的濾網目數應≥60 目,,以進一步過濾雜質,防止其進入電磁閥,,損壞密封面或導致閥芯卡滯,影響密封性.
安裝后檢測
正向打壓試驗:電磁閥與管道連接完成后,,要進行正向打壓試驗,,檢查電磁閥及接管處是否有泄漏。打壓時應逐漸升高壓力至規定值,并保持一段時間,,觀察壓力是否下降,,有無泄漏現象,切勿反向打壓,,以免損壞電磁閥.
檢查電磁線圈安裝:確保電磁線圈安裝正確,,在電樞管上按下線圈直至聽到喀嗒一聲,表示已經正確安裝,,同時要注意在閥體和線圈間安裝一個完好無損,、表面光滑且無油漆或其他雜質的 O 型環,以保證線圈與閥體之間的密封.