杭州尚普電氣科技有限公司2024-11-13
防雷器怎么接線
防雷器按照不同型號的和功能,,有串接和并接兩種方式。
1,、電涌保護器接入模式:在TN制式中,,一般情況下電涌保護器只需作共模接法,,即接于相線中性線與保護地線之間。但在TN-S制式的起始位置,,中性線與保護地線之間無須接入電涌保護器,。只有對A級防雷等級中的第三、四級和B級防雷等級中的第三級上的特別重要設備的電源端口,,才需做差模接入,,即增加接于相線與中性線之間的電涌保護器。
2,、在TT制式中,,當一級電涌保護器位于漏電保護器之后,可作上述共模接法,。當一級電涌保護器位于漏電保護器之前,,且高壓系統為中心點接地系統,電涌保護器應作“3+1”接法,,即三個相線對中性線各接一個電涌保護器,,中性線對保護地線再接一個電涌保護器。在IT制式中,,電涌保護器只作共模接法,。
浪涌保護器的電路根據不同需要,有不同的形式,,其基本元器件就是上面介紹的幾種,,一個技術精通的防雷產品研究工作者,可設計出五花八門的電路,,好似一盒積木可搭出不同的結構圖案,。根據電路系統的區別,主要的SPD電路有單相,、TN-C,、TN-S三種。
本回答由 杭州尚普電氣科技有限公司 提供