1.充電、浮充電裝置在檢修結束恢復運行時,,應先合交流側開關,,再帶直流負荷,;(1)應定期對充電裝置進行如下檢查:交流輸入電壓、直流輸出電壓,、直流輸出電流等各表計顯示是否正確,,運行噪聲有無異常,各保護信號是否正常,,絕緣狀態是否良好,;
2.充電、浮充電裝置在檢修結束恢復運行時,,應先合交流側開關,,再帶直流負荷;(2)交流電源中斷,,蓄電池組將不間斷地向直流母線供電,,應及時調整控制母線電壓,確??刂颇妇€電壓值的穩定,。當蓄電池組放出容量超過其額定容量的20%及以上時,恢復交流電源供電后,,應立即手動啟動或自動啟動充電裝置,,按照制造廠規定的正常充電方法對蓄電池組進行補充充電;
3.充電,、浮充電裝置在檢修結束恢復運行時,,應先合交流側開關,再帶直流負荷,;
4.直流電源系統同一條支路中熔斷器與空氣斷路器不應混用,,尤其不應在空氣斷路器的上級使用熔斷器。防止在回路故障時失去動作選擇性,。嚴禁直流回路使用交流空氣斷路器