上海大載機電有限公司2024-12-05
安裝前檢查
檢查膨脹閥的外觀是否有損壞,、變形或腐蝕等情況,確保閥體完好無損.
查看感溫包及毛細管內的充劑是否泄露,,以保證膨脹閥能夠正常工作.
安裝位置
膨脹閥應安裝在靠近蒸發器的地方,,閥體需垂直放置,不可傾斜或顛倒安裝.
感溫包通常安置于蒸發器出口至壓縮機吸氣管段上,,盡可能裝在水平管段部分,,并應遠離壓縮機吸氣口 1.5M 以上,,且不得置于有積液、積油之處.
當蒸發器出口帶有氣液交換器時,,一般將熱力膨脹閥感溫包裝在蒸發器的出口處,,即熱交換器之前.
感溫包安裝
當吸氣管外徑小于 22mm 時,管周圍溫度的影響可以忽略,,感溫包安裝位置可以任意,,一般包扎在吸氣管上部,;當吸氣管外徑大于 22mm 時,,需將感溫包安裝在吸氣管水平軸線以下 45° 之間,一般為 30°.
安裝時應將感溫包緊貼管壁,,包扎緊密,,接觸處應將氧化皮消除干凈,必要時可涂一層防銹層.
扎好感溫包后,,務必用不吸水絕熱材料纏包,,防止感溫包受外界溫度影響.
感溫包需要使用銅片、不銹鋼機制螺絲和螺母固定在吸氣管上,,接頭必須保持清潔和牢固,,避免因接觸不良而導致傳感靈敏度降低.
感溫包應盡量固定在低于閥體頂上的波紋膜片腔的吸氣管上,如果感溫包安裝位置必須高于閥體頂上的波紋膜片腔時,,感溫包連接處的毛細管應向上彎成倒 “U” 型,,以免液體進入波紋膜片腔內,降低熱力膨脹閥工作的靈敏準確度.
連接管路
按照制冷系統的設計要求,,正確連接膨脹閥的進出口管路,,確保連接牢固,無泄漏.
在連接過程中,,要注意避免雜質進入管路系統,,可以使用合適的工具和密封材料.
外平衡管安裝
如果是外平衡式的丹佛斯 TX2 熱力膨脹閥,外平衡管一般連接在蒸發器出口,、感溫包后的壓縮機吸氣管上,,連接口應位于吸氣管頂部,以防被潤滑油堵塞.
也可將外平衡管連接在蒸發管壓力降較大的部位,,以抑制制冷系統運行的波動.