廣州德肯電子股份有限公司2025-04-05
1,、組裝絕緣桿,將接地線裝到絕緣桿上,,用羊角螺母鎖緊,,接地針打入地下,接地線另一端夾到接地針上接地,。
2,、將金屬探針、采集器,、絕緣桿安裝好,。(若有需要可將接收器也安裝固定在絕緣桿上,方便操作人員觀察電壓,。)
3,、開始測量前,再次確認接地線,、采集器,、金屬探針與絕緣桿連接良好,操作人員遠離接地線站位,,將采集器和接收器開機,,確認其電量充足以及通信正常后,選擇有接地線AC或有接地線DC模式,。
4,、將金屬探針逐漸靠近待測線路,注意不可碰觸,,開始測量電壓,讀取電壓值,,若電壓值小于40kV則可將采集器撤下,,改用金屬勾進行直接接觸式測量,使測量值更加準確,。(注意有接地線AC模式測量范圍在0~35kV之內,,有接地線DC測量范圍在0~40kV之內,。)
5、通過操作接收器HOLD鍵鎖定和保存需要的電壓數據,。
6,、測量結束后,先將采集器一端撤離高壓線,,采集器和接收器關機,,再拆卸接地線和絕緣桿,然后將儀器和配件裝入儀器包,。
本回答由 廣州德肯電子股份有限公司 提供
廣州德肯電子股份有限公司
聯系人: 付瑜
手 機: 13825056908
網 址: https://www.pintech.com.cn/