杭州全纜電纜科技有限公司2025-04-05
由于電纜絕緣層的潛在損傷,,可能導致鎧裝層意外帶電,,因此鎧裝電纜雖本身不易受外界干擾,但接地措施對于確保安全至關重要,。兩端接地設計旨在降低接地電阻,,提升故障電流,從而促使保護設備更為迅速且可靠地響應,。具體緣由分析如下:
1,、設想電纜中部鋼帶不慎刺穿某相絕緣層,而外部護套保持完整,,此時鋼帶雖帶電卻難以察覺,,無形中增加了電擊風險。若實施接地,,一旦此類情況發生,,將立即觸發保護裝置跳閘,有效防止事故擴大,。
2,、對于內鎧裝電纜,其鋼帶雖被包裹在內,,不顯山露水,,但在三相電流不平衡的情況下,鎧裝層可能因感應電動勢作用而引發放電,,極端情況下甚至可能損毀護層,。若將鎧裝層接地,則能使其電位與地電位趨于一致,,從而消除放電隱患,。
3、銅帶屏蔽層作為芯絕緣系統的一部分,,其接地不僅有助于平衡各芯屏蔽層的電位,,還能有效減小銅帶與鋼鎧之間的電位差,防止因電位差過大而引發的放電現象,,保障電纜運行的穩定性,。
4、若鎧裝電纜未進行接地處理,,當通過大電流時,,鎧裝鋼帶內可能產生渦流效應,導致鋼帶發熱,進而降低電纜的載流量并加劇電纜自身的發熱,,更終可能引發短路或燒毀等嚴重后果,。因此,接地是保障電纜安全穩定運行的關鍵措施之一,。
本回答由 杭州全纜電纜科技有限公司 提供
杭州全纜電纜科技有限公司
聯系人: 劉建強
手 機: 19902844444
網 址: https://www.quanlangroup.com/