東莞市子力制冷機電設備有限公司2025-04-05
制冷系統中的冰堵是系統內水分過多造成的,,所以必須對整個制冷系統進行干燥處理,。有兩種處理方式:
1.采用烘箱對各部件進行加熱干燥,,將制冷系統中的壓縮機,、冷凝器,、蒸發器,、毛細管、回油管從冰箱中取出,,放入烘箱中加熱干燥,,箱內溫度120℃左右,干燥時間4小時,。自然冷卻后,,逐一吹氮氣干燥。更換新的干燥過濾器,,然后組裝焊接,,壓入檢漏,抽真空,,填充制冷劑,,試運行和密封。這種方法可以有效消除冰堵,,但只適用于冰箱制造商的保修部門,。一般維修部門可以采用加熱、疏散等方法排除冰堵故障,。
2.采用加熱抽真空和二次抽真空的方法去除制冷系統各部件的水分,。具體操作方法請參考第四章的相關內容。
本回答由 東莞市子力制冷機電設備有限公司 提供
其余 2 條回答
排除毛細管堵塞的方法有兩種:一種是使用高壓氮氣結合其他方法將堵塞毛細管中的污垢吹出,。毛細管吹通后,清潔并干燥制冷系統中的部件,,然后重新組裝,。 用高壓氮氣吹掉毛細管內的臟物:切斷工藝管排液,將毛細管從干燥過濾器焊接,,連接三通修復閥到壓縮機工藝管內,,充入0.6~0.8MPa高壓氮氣,將毛細管拉直并用氣焊碳化焰加熱,,將管內臟物碳化,,吹出管內臟物毛細管在高壓氮氣的作用下。毛細管暢通后,,加入100ml四氯化碳進行曝氣清洗,。冷凝器的清洗可以用管道清洗裝置上的四氯化碳清洗。然后更換干燥過濾器,,充氮氣檢漏,,抽真空,,再充制冷劑。如果上述方法不能沖洗掉毛細管內的污垢,,可以將毛細管連同低壓管一起更換,。首先,用氣焊從蒸發器的銅鋁接頭上拆下低壓管和毛細管,。拆焊時,,銅鋁接頭要用濕棉紗包裹,防止鋁管被高溫燒?。更換毛細管時應進行流量測量,。毛細管出口不應先與蒸發器入口焊接。壓縮機進出口應安裝管理閥和壓力表,。壓縮機運行后,,空氣會從低壓修復閥吸入。當吸入壓力等于外界大氣壓時,,高壓表指示壓力應穩定在1~1.2MPa,。