當移除選件,、增加選件或進行選件替換時,,會出現A88報警,。
如出現A88報警,,同時不希望保留原有參數,,可進行以下操作:
1. 斷開主電源,,等待顯示器關閉,。
2. 在為 LCP 102 加電時,,同時按[Status] 、[ Main Menu] ,、[OK] 鍵
3. 5秒后松開這些鍵,。
4. 除了P15-00 運行時間、P15-03 加電次數,、P15-04 過溫次數,、P15-05 過壓次數,
變頻器其它參數更改為出廠設置,。
5,、LCP顯示A80,變頻器初始化報警,。按住[Reset]鍵,,復位報警A80。重新設置客戶
需要設置的參數,。
如出現A88報警,,同時希望保留原有參數,可進行以下操作
1,、將參數P14-89 設置為【1】更改選件,;
2、給變頻器重新上電,;
3,、變頻器將出現報警A67,選件已更改,。
4,、按住[Reset]鍵,復位報警A67,。