有幾個例外情況不需要系統配備接地故障保護,包括:
1.連續的工業過程,,無序關閉會增加危險,。
2.斷開小于 1000 安培的所有服務或饋線。
3.所有 208Y/120 伏,、3?,、4W(星形)服務或饋線。
4.所有單相服務或饋線,,包括 240/120 伏,。
5.高壓或中壓服務或饋線。
6.Delta 系統(接地或不接地)上的所有服務或饋線,。
7.使用六個或更少的斷開進行維修,,其中每個斷開小于 1000 安培。4000A 服務可以拆分為 5 – 800A 開關,。
8.電阻或阻抗接地系統,。
本回答由 浙江榮越電氣有限公司 提供
其余 1 條回答
9.消防泵 10.對于在服務上提供接地故障保護的饋線 11.如果使用臨時饋線導體將發電機連接到維修、維護或緊急情況的設施,,則不需要對設備進行接地故障保護,。沒有接地故障保護的臨時饋線應允許在必要的時間段內使用,但不得超過 90 天,。 12.法律要求的備用系統的備用電源不應要求對具有自動斷開裝置的設備進行接地故障保護,。 13.應急系統的備用電源不應要求對具有自動斷開裝置的設備進行接地故障保護。但是,,如果不提供具有自動斷開裝置的設備的接地故障保護,,則應提供應急電源的接地故障指示。