杭州卓勝電氣有限公司2024-11-21
就是考核變壓器在長期工作電壓作用下,,其產品絕緣能否長期安全運行的性能,,發現變壓器結構和制造工藝的缺陷,。比如:
(1)絕緣結構中局部電場強度過高,,可能是局部絕緣(如油隙或固體絕緣)擊穿或沿固體絕緣表面放電,;
(2)絕緣混入雜質或局部帶有缺陷,;如絕緣紙筒,、層壓紙板,、層壓木板等,由于熱壓干燥工藝處理不好,,就會在其內部形成空腔,,當浸油以后,變壓器油往往不能浸入此空腔,,從而形成了氣穴,。如果浸入的變壓器油處理不好時,油中會有氣泡存在,,同時存在著水分和雜質,,在電場的作用下,雜質會形成“小橋“,,泄漏電流的通過會使該處發熱嚴重,,促使水分汽化,形成氣泡,;同時也會使該處的油發生分解產生氣體,。絕緣內部存在的這些氣穴(氣泡),其介電常數比絕緣材料的介電常數要小,,所以氣穴上承受的電場強度比鄰近的絕緣材料上的電場強度要高,。氣體(特別是空氣)的絕緣強度卻比絕緣材料低。這樣,,當外施電壓達到一定數值時,,絕緣內所含氣穴上的場強就會先達到使之擊穿的程度,從而氣穴先發生放電,。
(3)金屬部件有尖角,;前面放電。
(4)產品內部金屬接地部件之間,、導電體之間電氣聯接不良等,,以便消除這些缺陷,,防止局部放電對絕緣造成破壞