浙江川辰電氣有限公司2025-04-05
真空斷路器調試檢查手動分合閘真空斷路器,,測量觸頭開距和接觸行程,,若觸頭開距和接觸行程符合主要技術參數的要求,,則用光電示波器或機械特性測試儀測量分合閘速度,、三相不同期性及觸頭合閘彈跳時間,,調整分閘彈簧長度可改變分合閘速度,。如果觸頭開距和接觸行程不符合要求則按下列方法進行調整。,,測量接觸行程,,然后分閘,通過調整螺栓5來調整接觸行程,,該螺栓旋出1/2周,,接觸行程增加,反之,,減少,調至接觸行程為4±1mm,。接觸行程調整后通電操作,,用光電示波儀測量三相合閘同期性,如不能滿足主要技術參數表的數據,,可分別調整各相觸頭行程,,使合閘同期性不大于2ms.