四川普華明豐科技有限公司2025-04-05
1,、開關柜調試:
檢查各盤,、柜外觀,,接地點接地可靠,,接線正確。使用多功能繼電器校驗各儀表電器,,誤差小于設計規定。二次控線小線調整及模擬試驗,。
2,、送電運行:
由供電部門檢查驗收合格后,將電源送進低壓室,,經過驗電,,校相無誤。
合進線開關,,檢查PT柜上電壓表三相是否電壓正常
合變壓器柜開關,,檢查變壓器是否有電。
合低壓柜進線開關,,查看電壓表三相是否電壓正常,。
在低壓聯絡柜內,在開關的上下側(開關未合狀態)進行同相校核,,用電壓表或萬用表電壓檔500V,,用表的倆個測針,分別接觸兩路的同相,,此時電壓表無讀數,,表示兩路電同一相。送電空載運行24小時,,無異?,F(xiàn)象,辦理驗收,。
3,、系統調試:
測試每條線路的絕緣電阻值看是否達到規范要求;測試接地線的接地電阻值是否達到規范要求,。
本回答由 四川普華明豐科技有限公司 提供