江蘇榮夏安全科技有限公司2025-04-05
答:在通電過程中除用戶按步驟進行調測,,同時應進行隨機檢查和注意
1、集中電源應急轉換時間應小于5S,,高危險區域使用的應急轉換時間小于是0.25S,;
2、主電源在相電壓在187~242V范圍內,,集中電源不應轉入應急狀態,;
3、主電源欠壓時,,集中電源能自動切換為應急輸出,;
4、確認顯示狀態與運行狀態是否一致,;
5,、負載功率不應超過本機額定功率,否則會造成自動保護,;
6,、檢查集中電源處于主電狀態,應急狀態或故障狀態,,觀察面板顯示情況,,是否顯示正確;
7,、檢查集中電源系統處于主電和應急工作狀態下,,電池組電壓,、主電電壓、輸出電流電壓與液晶顯示情況
本回答由 江蘇榮夏安全科技有限公司 提供