內蒙古億淼環??萍加邢薰?/span>2024-11-13
①,、按照設計圖紙找出風管所處的位置及走向,現場與業主確定風管標高,;
②,、標高確定后,按風管所在空間的位置及周圍環境,,確定風管支、吊,、托架形式,,圓形管道的支架需采用弧形,避免管道直接放在角鋼上,造成接觸的位置發生變形的情況,,一般正常的做法是用同管徑配套法蘭的1/3作為托架,;
③、設置吊點:根據吊架形式布置吊點,,膨脹螺栓法安裝吊桿與橫檔托架,。支、吊架不得安裝在風口,、閥門,、檢查孔等以免妨礙操作,吊架不得直接吊在法蘭上,;螺旋風管的支,、吊架間距可以適當增加,保證管道不出現塌腰,。
④,、需要安裝的風管在地面連成一定的長度,然后采用吊裝的方法就位,,也可以把風管一節一節的放在支架上逐節連接,,一般安裝順序是先干管后支管;
⑤,、支管宜從主管的上面或側面插入,,三通管的夾角,宜采用15°-45°,,也就是所謂的順水馬鞍(工程施工中常見的是45°順水),,保證氣流在管道中的順暢,減少系統阻力,。
⑥,、就位在支架上的風道,應撥正位置,,調整風道橫平豎直,,然后再按圖集要求固定即可。
⑦,、各類風管部件及閥門機構的安裝,,先檢查閥門外形及操作機構是否完好,檢查動作的靈活性,,確認閥門各方面正常之后再進行安裝安裝方向,、位置應正確,在閥門操作機構一側應至少有350mm的凈空間,,以便操作,、檢修,;防火分區隔墻兩側的防火閥,距離墻體表面不應大于200mm,。
⑧,、風管與風機連接時,應在進出風口處加軟接頭,,其軟接頭的斷面尺寸應與風機進出風口一致,。軟管接頭一般可采用帆布、人造革等材料,,軟管長度不宜小于200mm,,松緊度應適宜,柔性軟管可緩沖風機的振動,。
⑨,、防爆除塵系統中的管道連接處(如法蘭)進行靜電跨接。
本回答由 內蒙古億淼環??萍加邢薰?/i> 提供