上海恒立盛智能控制工程有限公司2025-04-05
維修日立變頻器時,首先要準確判斷故障類型,。常見故障及解決方法如下:
液晶顯示器問題:如液晶顯示器有亮度但沒有字幕,可能是液晶顯示器的驅動電源故障,,也可能是由于貼片陶瓷電容容量下降導致,。可通過檢查驅動電源電路以及更換容量下降的貼片陶瓷電容來解決問題,。
開關電源故障:該系列變頻器大量采用厚膜電路,,包括開關電源厚膜電路和驅動部分的厚膜電路。若開關電源損壞,,在排除**部件(如開關管,、起振電阻、脈沖變壓器等)損壞后,,**有可能出現問題的就是開關電源厚膜驅動電路,。可以外加直流電壓測試厚膜電路能否正常輸出驅動波形,,外加直流電壓一般在 15V 左右,,若輸出波形正常,可認為此厚膜電路正常,,無波形輸出基本可判斷此厚膜已損壞,,需更換厚膜來解決此故障。
E9 報警:在 J300 系列變頻器中,,經常會碰到 E9 報警,。可檢查三相輸入側電源,,J300 變頻器帶有三相輸入電壓檢測,,輸入電壓通過分壓電阻送到 CPU 處理,在缺相和輸入電壓過低的情況下都有可能出現 E9 報警,。
本回答由 上海恒立盛智能控制工程有限公司 提供
其余 2 條回答
E30 IGBT 故障:SJ300 系列變頻器還可能出現 E30 報警,。導致該報警的原因主要有功率模塊損壞,,SJ300 系列變頻器中小功率采用的是日本富士生產的 PIM 模塊,,整流和逆變為一體化的模塊,與 J300 采用的 IPM 智能化模塊有區別,,模塊損壞會導致 E30 報警,。但很多情況下,PIM 模塊并沒有損壞,,而是上橋驅動電路檢測上出現了故障,,故障信號通過光耦隔離后傳到了主控制板報警***輸出。此時需要對驅動電路進行檢測和維修,。