充電樁無法啟動,電源模塊可能存在多種故障,。首先,,需檢查輸入電源,查看外部電網電壓是否穩定在正常范圍(如三相380V±10%,、單相220V±10%),,可使用萬用表測量電壓,若電壓異常,,聯系電力部門處理,。若輸入電壓正常,檢查電源模塊的保險絲是否熔斷,,熔斷可能是因內部短路或過流導致,,更換同規格保險絲后測試;若仍無法啟動,,檢查電源模塊的整流橋是否損壞,,可用萬用表二極管檔測量整流橋四個引腳間的正反向壓降,正常情況下,,正向尐有壓?,反向截止,,若測量結果異常,需更換整流橋,。此外,電源模塊的開關管,、濾波電容等元件損壞,,也會導致無法啟動,開關管可通過測量其三個引腳間的阻值判斷好壞,,濾波電容若出現鼓包,、漏液等情況需更換。?